@营山供电公司
老家是回龙镇六方村的,在8月28号下雨时,位于三楼的四季沐歌太阳能热水器因雷击导致家里大件电器击穿,引起燃烧爆炸,损坏的设备有以下:太阳能热水器控制器、线路、三台电视、网线、上网盒子、照明灯具等。
目前四季沐歌经销商过来进行简单处理,将四季沐歌控制器更换,但对此我有一些问题想咨询下营山供电公司以及论坛技术高人,如下:
1、太阳能热水器安装于室外,设备在出厂前就配置有地线,经销售安装时也有将地线安装(见下图),在雷击时应该会保护,但此次实际没有保护,是否存在设备地线失效或者安装不当所致?此次经销售来处理时,将地线直接剪掉,此做法是否正确?
2、如果下次下雨打雷,在目前这种状况下,应该还有被雷击风险,应该怎么防范?
以上,谢谢!

太阳能位于三楼,侧面细线为太阳能地线

太阳能位于三楼,侧面细线为太阳能地线

地线安装位置及情况

地线安装位置及情况

更换的太阳能控制器及打火情况

更换的太阳能控制器及打火情况

损坏的部分物品

损坏的部分物品

上网盒子子烧坏

上网盒子子烧坏
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 89 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2017-9-2 18:35 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
看了问题,回复如下:1、图中的‘接地线’是电器控制器的重复接地线,是防止太阳能热水器用电加热时漏电时漏电断路器不跳闸的辅助措施。和防雷不是一个系统相互直接也没有关系(图中这种做法由于接地电阻无法控制基本没什么作用)。2、避雷系统不应该和太阳能热水器、控制器等连接,应该是个独立系统。3、该避雷系统由接闪器、引下线和接地极三部分组成;接闪器:安装在太阳能热水器顶高度的不低于1.5米处;接闪器材料:采用不小于DN10mm镀锌圆钢;沿墙体明敷至接地极,与接地极在外墙离地1.0米处采用不小于DN12mm螺拴连接;接地极:采用50*50mm的1.5米长镀锌角钢4根,每间隔5米垂直打进土壤1根镀锌角钢(总长度20米),镀锌扁钢顶端离地面不低于0.5米,用DN10mm镀锌圆钢将四根镀锌角钢可靠焊接(焊接面不小于6倍镀锌圆钢直径),镀锌圆钢的另一端与1.0米高的接地引下线采用螺拴连接;设置完成后应该用接地电阻仪表测试,不小于10欧姆(经验告诉我们,如果接地极设置在长期潮湿或含水率高的土壤里接地电阻完全达到要求)。手机码的字不容易,如有不明白请@我进一步补充。

 楼主| 发表于 2017-9-1 16:01 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-1 16:12 | 显示全部楼层
与供电局无关。。。。。
向生产厂家,安装公司寻求更好的避雷方法。。。。。
发表于 2017-9-1 16:12 | 显示全部楼层
接地不达标
发表于 2017-9-1 16:15 | 显示全部楼层
云山光头佬 发表于 2017-9-1 16:12
与供电局无关。。。。。
向生产厂家,安装公司寻求更好的避雷方法。。。。。

暴雨,雷击天气,尽量断开网线,关闭主要电器
手机网友  发表于 2017-9-1 16:17
吓人

 楼主| 发表于 2017-9-1 16:51 | 显示全部楼层
云山光头佬 发表于 2017-9-1 16:12
与供电局无关。。。。。
向生产厂家,安装公司寻求更好的避雷方法。。。。。

我知道和供电局无关,主要是寻求专业解答。

年味推荐官 2014年度优秀版主 2015年优秀版主 2016年优秀版主 2017年优秀版主 2018年优秀版主 2021年优秀版主 2023年优秀版主

发表于 2017-9-1 17:08 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
与供电公司无关。你这个要去咨询生产厂家,自己要防范,雷雨天气要关闭家里的电器电源,这是基本常识。

发表于 2017-9-1 17:13 | 显示全部楼层
其实你当时安装这个太阳能热水器的时候就该考虑做一个避雷针直接接入大地,并且避雷针要比热水器最少高出1.5米效果才好,希望对你有帮助。
手机网友  发表于 2017-9-2 07:26
避雷针接地电阻4 殴以内。平时旦做好事,暮问前程,茣骂人,等等。

发表于 2017-9-2 07:41 | 显示全部楼层
屋顶安装的太阳能热水器若不在建筑物的防雷保护范围时,应在距楼顶太阳能热水器水平方向1m左右处安装2根高度为2m左右的等高避雷针或1根高度为3m左右的独立避雷针,而且避雷针的接地线应与建筑物的防雷接地线可靠连接。

发表于 2017-9-2 07:43 | 显示全部楼层
屋顶安装的太阳能热水器若不在建筑物的防雷保护范围时,应在距楼顶太阳能热水器水平方向1m左右处安装2根高度为2m左右的等高避雷针或1根高度为3m左右的独立避雷针,而且避雷针的接地线应与建筑物的防雷接地线可靠连接。
太阳能热水器安装前,应先将楼顶太阳能热水器旁边的避雷针加高,使其高出太阳能热水器顶部半米以上,同时太阳能热水器水箱必须有效接地;室内出水口必须与地线等电位连接。
在设计屋顶避雷装置时,应考虑由于太阳能热水器的安装,避雷装置要高于太阳能热水器高度,并且不影响太阳能热水器的安装。安装在屋顶的太阳能热水器,一般都超过了屋顶女儿墙的高度〈女儿墙指的是建筑物屋顶外围的矮墙,女儿墙的高度取决于是否上人,不上人高度应不小于800mm, 上人高度应不小于1300mm),这样原先设计的屋顶防雷系统对太阳能热水器的防雷是无效。
假如在有雷电时,用户正在洗澡或者用水,就导致处于建筑物最高点的太阳能热水器和人体接触变成一个导电体,成为一个受雷器,如果雷电击中太阳能热水器,则会危害到人的生命安全。在有雷电的情况下,最好不要使用太阳能用热水器,以避免和减少雷电带来的伤害。家居防雷主要分为外部防雷和内部防雷,避雷针等接闪器属于外部防雷,内部防雷则主要是指电源系统和信号系统的防雷,作用是对从线路上入侵的雷电电磁脉冲进行分流限压,从而保护家用电器的安全。
雷电是威胁人类最为严重的8大自然灾害之一,雷电对太阳能热水器的破坏主要有两种形式:
1雷电直接击中太阳能热水器,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用下,直接将太阳能热水器的水箱击穿。
2、雷击放电发生在太阳能热水器安装位置附近,使太阳能热水器的电源线、信号线等导体上感应出高电动势,并沿着导线传到室内,造成太阳能热水器控制系统及室内其他家用电器的损坏或浴室人员的受雷电传导电击。

发表于 2017-9-2 07:44 | 显示全部楼层
3个小米椒到手,不用谢,别叫我雷锋,我也是百度的。

发表于 2017-9-2 08:41 | 显示全部楼层
室外的四季沐歌地线没有接好。

 楼主| 发表于 2017-9-2 09:49 | 显示全部楼层
东方诱惑 发表于 2017-9-1 17:08
与供电公司无关。你这个要去咨询生产厂家,自己要防范,雷雨天气要关闭家里的电器电源,这是基本常识。

我知道这个和供电公司没关系,只是希望供电公司提供点专业知识,这次电器关掉的也全部打坏了。
谢谢!

 楼主| 发表于 2017-9-2 09:50 | 显示全部楼层
liruibo 发表于 2017-9-1 17:13
其实你当时安装这个太阳能热水器的时候就该考虑做一个避雷针直接接入大地,并且避雷针要比热水器最少高出1. ...

太阳能热水器都是由镇上经销商负责安装的,接地也是由他们一起做,现在就是希望论坛上有专业权威的技术分析,免得后面再出问题,谢谢!

 楼主| 发表于 2017-9-2 09:51 | 显示全部楼层
麻辣社区手机用户 发表于 2017-9-2 07:26
避雷针接地电阻4 殴以内。平时旦做好事,暮问前程,茣骂人,等等。

谢谢

 楼主| 发表于 2017-9-2 09:51 | 显示全部楼层
漆阳春 发表于 2017-9-2 07:41
屋顶安装的太阳能热水器若不在建筑物的防雷保护范围时,应在距楼顶太阳能热水器水平方向1m左右处安装2根高 ...

谢谢

 楼主| 发表于 2017-9-2 09:54 | 显示全部楼层
漆阳春 发表于 2017-9-2 07:43
屋顶安装的太阳能热水器若不在建筑物的防雷保护范围时,应在距楼顶太阳能热水器水平方向1m左右处安装2根高 ...

这个回复很专业,从上述回答对比我们太阳能经销商实际安装情况,那个安装做得实在太差。谢谢

发表于 2017-9-2 10:15 | 显示全部楼层
{:3_41:}{:3_41:}