麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
阅读: 1903|评论: 1

[群众呼声] 广安区城北香江国际步行街现燃气线路问题

[复制链接]

广安区相关部门、爱众燃气的相关领导你们好!
针对香江国际步行街,下图的燃气线布置,是否涉及安全隐患,请区委、区政府、相关部门和爱众燃气公司来看下,是否符合相关规范,是否存在安全隐患!!!
20250524232115front2_0_6383243_FpFXgqKOVur1tavIF3UzO1-YrYHR.jpg
20250524232114front2_0_6383243_Fi4oDPrMqBLMzZSBJ10GytHSBIrA.jpg
20250524232114front2_0_6383243_FiD5VxKm8fc-Tgs0Ybf64HH_7yLj.jpg
20250524232114front2_0_6383243_FgVwudff8fLPl01OD8ITEqQ9xq1d.jpg
20250524232115front2_0_6383243_FqXggPhGLtGK6AaWvTYpxMFzefug.jpg
20250524232115front2_0_6383243_FqWM5DWH377nSU6nVgUVuhTJS4WE.jpg
20250524232114front2_0_6383243_FjriJ1G9YP19u6mP9Vn44csOohcr.jpg
20250524232114front2_0_6383243_FuLBXS0fqNNn3TMQmG9Qh6iN5284.jpg
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2025-5-24 23:32 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

2022年优秀版主 2021年优秀版主 2020年优秀版主

发表于 2025-5-25 00:36 | 显示全部楼层
                                    显然不符合安全标准
           以下是关于天然气室外商用安全的核心标准和要求,结合国家规范(如《城镇燃气设计规范》GB 50028-2020、《燃气工程项目规范》GB 55009-2021)、地方条例(如《成都市燃气管理条例》)及行业实践整理:
一、设施安装与布局规范
  • 管道敷设要求
    • 车行道下≥0.9 米非车行道下≥0.6 米庭院内≥0.3 米水田下≥0.8 米。管道上方需设置明显警示标识,禁止堆放重物或占压。
    • 安全间距:
      • 地下燃气管道与建筑物基础的水平净距:中压管道≥0.5 米,次高压管道≥3.0 米。
      • 架空燃气管道与窗户水平净距≥0.3 米,高压管道与建筑物基础距离根据压力等级为 4-6 米。
    • 材质与连接:优先使用钢管或 PE 管,接口采用电熔或热熔连接,禁止螺纹连接。软管长度≤2 米且无接头,使用年限不低于 8 年。
  • 设备安装条件
    • 燃气设备:
      • 商用燃具(如炉灶、热水器)需设置在通风良好的专用区域,禁止在地下或半地下空间使用。设备应配备熄火保护装置、过热保护装置,并可靠接地(接地电阻≤4Ω)。
      • 燃气烧烤炉需放置于开阔通风处,远离易燃物(如草丛、树木),与相邻灶具水平净距≥0.5 米,使用后及时关闭阀门并冷却。
    • 智能设备:2025 年起,成都要求新建及改造燃气设施安装自动切断阀、泄漏报警器等智能设备,实现风险实时预警。
  • 调压站与气瓶管理
    • 调压站(柜)与建筑物的水平净距:中压设备≥3.0 米,次高压设备≥15.0 米。
    • 瓶装液化石油气总重量超过 100kg 时需设置专用气瓶间,气瓶间需独立设置、通风良好,禁止与用餐区域连通。

二、安全运行与操作规范
  • 日常管理要求
    • 泄漏检测:每日营业前后使用肥皂水检测管道、阀门、软管连接处,发现气泡立即报修。禁止在燃气设施附近使用明火或电器设备。
    • 通风系统:商用厨房需设置机械排烟装置,排风量满足燃烧需求(换气次数≥12 次 /h),并与燃气泄漏报警装置联动。
    • 人员培训:操作人员需经安全培训并持证上岗,熟悉应急处置流程(如关闭阀门、疏散人员)。
  • 环境与行为规范
    • 防火防爆:燃气设施周边 10 米范围内禁止燃放烟花爆竹、堆放易燃易爆物品。设备需使用防爆电气,开关设置于室外。
    • 车辆与施工管理:车辆停放与调压箱、管道保持安全距离(中压设备≥5 米),第三方施工前需联系燃气公司确认管道位置。
  • 应急处置
    • 发现泄漏时,立即关闭表前阀门,打开门窗通风,撤离至安全区域,严禁触动电器开关或使用明火,随后拨打燃气公司应急电话(如成都燃气 962777)。
    • 若发生火灾,切断气源后使用干粉灭火器灭火,并及时报警。

三、地方特殊规定(成都地区)
  • 禁止行为
    • 禁止在燃气设施保护范围内(如调压箱周边)从事爆破、取土等作业,不得擅自改动燃气管道。
    • 阳台使用燃气需确保通风良好,且不得与卧室、客厅连通;开放式厨房禁止开通燃气。
  • 安全设施升级
    • 2025 年起,成都要求商用燃气设施安装智能燃气泄漏报警器、自动切断阀,并接入集中监控系统,实现 24 小时监测。

四、法律责任与处罚
  • 违反燃气安全规定可能面临行政处罚,如擅自改动管道最高可处 10 万元罚款;造成事故的,依法追究刑事责任。
  • 未按规定安装燃气泄漏报警装置或使用不合格设备的,由燃气管理部门责令限期整改,逾期不改正的可处 5000 元以上 3 万元以下罚款。
五、合规建议
  • 资质与维护
    • 燃气设施的安装、改造必须由具备资质的专业单位进行,施工人员需持有《燃气行业职业技能岗位证书》。
    • 定期委托专业机构进行安全检查(每年至少 2 次),重点检查管道腐蚀、阀门密封性及设备老化情况